Güncel Oyun & Program & Resim & Msn Forumu
Elektrik Bölümü icinde Kablolar Ve İletkenler konusu , SEMBOLLERİN TANIMI Harmonize kablolar Ana tipi H : Harmonize tip A : Ulusal tip Anma gerilimi 01 100/100 V 02 300/300 V 05 300/500 V 07 450/750 İzolasyon Malzemesi V ...
|
|||||||
| Anlık İletiler | Kayıt ol | Yardım | Üye Listesi | Ajanda | Arama | Bugünki Mesajlar | Forumları Okundu Kabul Et |
|
|
|
SEMBOLLERİN TANIMI Harmonize kablolar Ana tipi H : Harmonize tip A : Ulusal tip Anma gerilimi 01 100/100 V 02 300/300 V 05 300/500 V 07 450/750 İzolasyon Malzemesi V Polyvinylchloride (PVC) V2 PVC +90 o C V3 PVC, düşük sıcaklık için B Ethylenepropylene kauçuk E Polyethylene X Çapraz bağlı Polyethylene R Ethylenpropylene kauçuk veya eşdeğer sentetik elastomer Q Polyurethane (PUR) G EVA S Silikon kauçuğu Z Çapraz bağlı polyolefin kompound Z1 Termoplastik polyolefin komp. Kılıf ve örgü malzemesi V Polyvinylchloride (PVC) V2 PVC +90 o C V3 PVC, düşük sıcaklık için V5 PVC, yağ dayanıklılık R Ethylenpropylene kauçuk veya eşdeğer sentetik elastomer N Chloroprene kauçuk N2 Kaynak kabloların dışkılıfı için özel Chloroprene kauçuk kompound Q Polyurethane J Cam-elyaf örgü T Tekstil örgü Özel Yapı C4 Bakır örgü ekran H Yassı ayrılabilir kablo H2 Yassı ayrılamaz kablo H6 Yassı ayrılamaz kablo H8 Spiral kablo İletken tipi U Tek telli yuvarlak iletken R Çok telli yuvarlak iletken K İnce çok telli iletken (sabit) F İnce çok telli iletken (bükülgen) H Çok ince telli iletken D İnce çok telli (Kaynak kablosu) E Çok İnce çok telli (Kaynak kablosu) Koruyucu toprak iletkeni X Koruyucu toprak iletkensiz G Koruyucu toprak iletken VDE Sembolleri Ana tipi N : VDE Standardı X : VDE standardına göre İzolasyon Malzemesi Y Polyvinylchloride (PVC) 2Y Polyethylene X Çapraz bağlı Polyethylene G Silikon kauçuğu H Halojen-free kompound HX Halojen-free kompound Kablo Yapısı A Harici kablo G Maden kablo J Tesisat kablosu L Çok damarlı kablolar S Panel bağlantı-sinyal kablosu JE Tesisat kablosu-endüstriyel elektronik LH Mekanik zorlanamları düşük bağlantı kabloları S Kontrol kablosu LS Alçak gerilim kontrol kablosu FL Yassı kablo Sİ Silikon kablo Z Çiftli kablo GL Cam elyaf Li Bükülü iletken Özel Yapı FE180 Izolasyonun devamlılığı tayini 180 dakika E30/E90 Elektrik devrelerinde devamlılığı tayini (HFFR kablolarda) T Taşıyıcı destek tel/damar Ö Yağa dayanıklı U Alev iletmez W Isı ve hava dayanımı C Bakır örgü ekran S Çelik tel örgü Koruyucu toprak iletkeni J Koruyucu toprak iletkensiz conductor O Koruyucu toprak iletken Kılıf malzemesi Y Polyvinylchloride (PVC) 2Y Polyethylene X Çapraz bağlı Polyethylene 2G Silikon kauçuğu H Halojen-free kompound HX Halojen-free kompound P Polyurethane (PUR) |
|
|
|
Akım Taşıma Kapasiteleri VDE 0100- 430 İletkenlerin Kesitlerine Göre Akım Taşıma Kapasiteleri (30oC' ye kadar ortam sıcaklıklarında bakır iletkenli Kablolar için) Nominal Kesit Grup 1 Bakır İletken Grup 2 Bakır İletken Grup 3 Bakır İletken Sürekli Akım Sigorta Akımı Sürekli Akım Sigorta Akımı Sürekli Akım Sigorta Akımı mm 2 A A A A A A 0.08 0.8 - 1.0 - 1.5 - 0.14 1.5 - 2.0 - 3.0 - 0.25 3.0 - 4.0 - 5.0 - 0.34 4.5 - 6.0 - 8.0 - 0.50 7.0 - 9.0 - 12.0 - 0.75 9.0 - 12.0 6.0 15.0 10.0 1.00 11.0 6.0 15.0 10.0 19.0 10.0 1.50 15.0 10.0 18.0 10.0 24.0 20.0 2.50 20.0 16.0 26.0 20.0 32.0 25.0 4.00 25.0 20.0 34.0 25.0 42.0 35.0 6.00 33.0 25.0 44.0 35.0 54.0 50.0 10.00 45.0 35.0 61.0 50.0 73.0 63.0 16.00 61.0 50.0 82.0 63.0 98.0 80.0 25.00 83.0 63.0 108.0 80.0 129.0 100.0 35.00 103.0 80.0 135.0 100.0 158.0 125.0 50.00 132.0 100.0 168.0 125.0 198.0 160.0 70.00 165.0 125.0 207.0 160.0 245.0 200.0 95.00 197.0 160.0 250.0 200.0 292.0 250.0 120.00 235.0 200.0 292.0 250.0 344.0 315.0 150.00 - - 335.0 250.0 391.0 315.0 Grup 1 : Boru içinde bir veya birden fazla tek damarlı kablolar.Grup 2 : Hareketli yerlerde kullanılan dış kılıflı birden fazla damarlı kablolar Grup 3 : Ana enerji tabloları ve dağıtım tablolarında, açıkta ve cihazların irtibatlarında kullanılan tekdamarlı kablolar. |
|
|
|
KABLOLARA AKIM YÜKLEME ESASLARI Verilen koşullar altında kablonun ürettiği ısı, kablo tesisatının hernoktasından çevreye yayılabilmelidir ve kablonun yüklenmesi buna göresınırlandırılmalıdır. Deneyler kabloların tablolarda verilen değerleregöre yüklenebileceğini göstermiştir. Genellikle, akım taşıma kapasitelerini değiştirme faktörü döşenmişkabloların değerleri standart servis koşullarındaki değerlerdir. Yükleme Faktörü 0.7 Toprağın özgül ısı direnci 1.0 K.m/W (Nemli Toprak) 2.5 K.m/W (Kuru Toprak) Yer Sıcaklığı 20 ºC Kablo / sistem sayısı 1 Döşeme Derinliği 70 cm. Verilen akım değerleri toprak altına direkt olarak döşenmiş,gerektiğinde kumla yataklanmış, ve tuğlalarla çevrelenmiş kablolar içingeçerlidir. Bu durumda kablo kanalı her biri 6 metreden uzun olmayansınırlı sayıda kablo borusu içermelidir. Ayrıca bağlama noktalarınındirek güneş ışığından mümkün olduğu kadar korunduğu varsayılmıştır. havai hatlar için, yükleme faktörü 1.0 olmak şartıyla, sürekliyüklemeye müsaade edilir. Verilen değerler 30 ºC de açık havadakikablolara aittir. Burada konveksiyon ve radyasyonla yayılan ısınınengellenmediği, çevre sıcaklığının yükselmediği ve başka bir ısıkaynağının olmadığı varsayılmıştır. Kablo en yakınındaki duvara, zemineve tavana en az 2 cm. uzaklıkta döşendiğinde, bu koşullar sağlanmışolur. Yan yana gelen kablolar arasındaki boşluk en az kablo çapının ikikatı kadar olmalıdır. Üst üste döşenmiş kablolar arasında kablo çapınınen az iki katı kadar dikey bir boşluk vardır. Kablo sistemlerinde bu 20cm. dir. Yayılan ısı dolayısıyla artan çevre sıcaklığı gözönünealınmalı veya uygun boşluklar ve havalandırma sağlanmalıdır. |
|
|
|
YER ALTI KABLOLAR Genel Tanımı: Enerjinin açık hatları ile iletilmediği yerlerde elektrik enerjisinin iletme ve dağıtmak amacı ile yer altı kabloları kullanılır. Havva hattının kullanma imkanı olmayan yerlerde nehir, göl ve deniz geçişlerinde zorunluluk vardır. DÖŞENEN YER ALTI KABLOLARININ DİĞER TESİSLERDEN UZAKLIĞI Haberleşme kablolarına 50 cm. Kanalizasyon su ve hava gazı borularına 50 cm. Yapı duvarlarına ve diğer tesislere 70 cm. (OG kabloları duvara uzaklığı) 70 cm. Demiryolu geçişlerinde derinlik en az 150 cm büz içinde olacak ve bir yedek geçiş bulundurulmalıdır. Direğe çıkışlar gaz borularıyla olacak ve toprak üstü boyu 1,5 m’den az olmamalı, kroşelerle üç yerden monte edilmelidir. Yüksek kabloların beton kanal içerisine döşenmesi durumunda kanal derinliği 30 cm genişliği ise d= (2n+1) cm olmalıdır. Ancak genişlik sınırı 20 – 100 cm arasında olmalıdır. d = kablo çapı n = kablo sayısı Kablolar birbirine ek kutularında (muflarda) bağlantı yapılmalıdır. Ek yerlerinde herhangi bir arıza durumunda S şeklinde 2m. Bir fazlalık bırakılmalıdır. YERALTI KABLOLARININ YAPIMINDA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR Mekanik tahribata ve ekin nem almasına engel olacak iyi bir elektriki bağlantı temin edebilecek şekilde olması gerekir. Dış kılıf iyice temizlenmeli. Kabloyu keserken iletken ile izolasyon arasında bir gevşeme olmaması için iletken uçlarının bağlanması. Dış kılıf ve izolasyon maddesi soyulurken iletkenin damarlarına zarar verilmemesine dikkat edilmeli. İletken yüzeyleri (çapak) çok iyi temizlenmeli. Kablo iletken demeti büklüm yönü tersine döndürülmemeli. İrtibat klemenslerinin kablo kesitine uygun olmasına dikkat edilmeli. İrtibat klemensleri ve vidalarının temiz olması, iyice sıkılmasına özen gösterilmelidir. Ek malzemeleri hazır olmalı ve hazırlıklar tekrar gözden geçirilmeli. Protolin maddenin kullanma tarihine ve hava ile irtibatının olup olmadığına dikkat edilmelidir. Protolin maddenin kullanma tarihine ve hava ile irtibatının olup olmadığına dikkat edilmelidir. Kanal derinlikleri; 1kV’luk kablolar için h=40-50 cm 1-10kV’luk kablolar için h=60-70 cm 10-35kV’luk kablolar için h=80-100 cm olacaktır. AG – OG YER ALTI KABLO EKİ BAŞLIĞI YAPIMINDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR Kablo başlıkları harici ve dahili olmak üzere ikiye ayrılır. Başlık yapılmasının amacı dahili bağlantılarda kısa devre darbelerine karşı korumak harici tesislerde ise nemin kabloya sızıntısını önlemektir. 1kV’tun altında dahili tesislerde kablo başlığına gerek yoktur. 1kV’tan sonraki dahili tesislerde kablo başlığı yapma zorunluluğu vardır. Kablo başlıklarında kablo pabucu kullanılacak ve lehimle doldurulacak. YER ALTI KABLO ARIZALARI İmalat hataları. Nakliye ve depolama. Tesis hataları. Montaj hataları. Mekaniki dış etkiler. Kimyasal ortam etkileri. Termik etkiler. Manevra ve atmosferik gerilim darbeleri. Eskime ve yaşlanmaya göre, Not: Dağıtım tesislerinde en çok kullanılan kablolar verilmiştir. Kablo Anma Kesiti(mm2) Akım Taşıma Kapasitesi Toprakta(A) Havada(A) 1x4 1x6 1x10 4x4 4x6 4x10 4x16 3x25+16 3x35+25 3x50+25 3x70+35 3x95+50 3x120+70 3x150+70 3x185+95 3x240+120 65 83 110 46 58 77 100 130 155 185 230 275 315 355 400 460 46 58 80 34 44 60 80 105 130 160 200 245 285 325 370 435 YVV (NYY) TS 212 KULLANILDIĞI YERLER: Enerji kablosu olarak toprak altında, kablo kenarlarında, hariçte ve dahilde, yer altında, tatlı suda (özel olarak imal edilmesi halinde tuzlu suda). Enerji şalterlerinde, endüstriyel tesislerinde ve şalt tesislerinde kullanılır. YAPISI:Tek damarlarda 1.5-10 mm2 den 400mm2 ye kadar çok tellidir. Yalıtkan kılıfla yalıtılmış ve üzerine dış kılıf geçirilmiştir. 2-4 damarlarında 10mm2 kadar tek telli, 10mm2 den büyük kesintilerde çok tellidir. Birbirine burulmuş damarlar üzerinde ortak kılıf ve üzerinde siyah dış kılıf vardır. NVY(NMY) TS 833 E GÖRE KULLANILDIĞI YERLER: Rutubetli yerlerde, sıva altı ve üstü sabit tesislerde kullanılabilir. Yangın ve infilak tehlikeli olan iş yerlerinde, bina dışı açık tesislerde kullanılabilir. Yalnız yer altında kullanılabilir. Yalnız yer altında kullanılmaz. YAPISI: Bakır iletkeni 100mm2ye kadar tek telli, 16mm2den sonra çok tellidir. Dış termoplastik kaplıdır. OG KABLOLARI Protothen-x Yalıtkan Kabloların Tarifi: Çok telli, bakır iletkenli dielektrik kayıpları çok küçük PROTOTHEN-X yalıtkanlı, elektriki alanı homojenleştirici özel iç ve dış yarı iletken tabakalı, yüksek kısa devre akımlarına karşı uygun kesitte ve özel olarak takviye edilmiş bakır ekranlı, PROTODUR dış kılıflı bir damarlı orta gerilim enerji kablosu olarak kullanılır. Kullanıldığı Yerler: Elektriki kayıpları emsallerine oranla çok küçük olan bu kablolar, kısa devre akımlarının büyük olduğu yerleşme ve endüstri bölgelerinin elektrik enerjisi ile beslenmelerinde ve yük artışları beklenen şebekelerde, hariçte, kablo kanallarında, dahilde ve toprak içinde kullanılırlar. Özel olarak imal edildiklerinde tatlı ve tuzlu suda kullanılırlar Kablo Anma Kesiti(mm2) Gerilim (8,7/15 kV Gerilim (20,3/35 kV) Toprakta(A) Havada(A) Toprakta(A) Havada(A) 1x25+16 1x35+16 1x50+16 1x70+16 1x95+16 1x120+16 1x150+25 1x185+25 1x240+25 3x25+16 3x35+16 3x50+16 3x70+16 3x95+16 3x120+16 3x150+25 3x185+25 3x240+25 155 185 217 264 313 353 384 429 490 133 160 189 230 275 312 350 394 456 140 170 205 256 311 359 401 457 536 114 138 165 204 247 284 322 367 430 - 214 251 306 363 410 449 503 576 - 181 214 261 313 356 400 441 510 - 233 279 348 421 483 540 615 718 - 176 210 262 319 364 418 478 562 Not: Dağıtım tesislerinde en çok kullanılan OG kabloları verilmiştir. |
|
|
|
Kablolar ve İletkenler NARİN KABLOLAR
1. İnce çok telli bakır iletken2. Yarı sert PVC izole 3. Polyester bant 5. Özel PVC kılıf Kod: 450-750V Standartlar: Özel Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: 70°C, Anma gerilimi: 450-750V. Test gerilimi: 2500V. Kullanım alanları: Tekne, yat, havuz ve deniz kullanımları için özel tasarlanmış besleme kablolarıdır. Kablo yapısı: Elektrolitik kalaylı, ince çok telli iletkeni olan, PVC izolasyonlu, dolgulu, dolgu üzerinde alüminyum ekranlı, özel kılıflı, suya, tuza ve yağa dayanıklı kablolardır. PVC KONTROL KABLOLARI 1. İnce çok telli kalaylı bakır iletken2. Numara kodlu PVC izole 3. Polyester bant Kod:H05VV5-(NYSLYÖ-JZ) 300-500V Standartlar: Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: 40-70°C, Anma gerilimi: 300-500V. Test gerilimi: 2000V. Min. Kıvrılma yarıçapı: 10*kablo çapı. İzolasyon direnci: min.50. Kullanım alanları: Tekne, yat, havuz ve deniz kullanımları için özel tasarlanmış besleme kablolarıdır. Kablo yapısı: Elektrolitik kalaylı, ince çok telli iletkeni olan, PVC izolasyonlu, dolgulu, dolgu üzerinde alüminyum ekranlı, özel kılıflı, suya, tuza ve yağa dayanıklı kablolardır. EKRANLI PVC KONTROL KABLOLARI 1. İnce çok telli bakır iletken2. Numara kodlu PVC izole 3. PVC iç kılıf 4. Kalaylı bakır ekran 5. Özel PVC dış kılıf Kod: H05VVC4V5-K (NYSLYCYÖ-JZ) 300-500V Standartlar: TS HD 21.13.S1 Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: 40-70°C, Anma gerilimi: 300-500V. Test gerilimi: 2000V. Min. Kıvrılma yarıçapı: 10*kablo çapı. İzolasyon direnci: min.50, alev geciktirici. Kullanım alanları: Özellikle endüstriyel şartlarda, yüksek elektromanyetik dış etkenlerden korunması gereken ortamlarda, mekanik zorlamaların bulunmadığı kapalı ortamlarda kuru, nemli ve ıslak mahallerde klima sistemlerinde makina ve seri üretim bantlarında ve bilgisayarlı cihazlarda ölçü, kontrol ve kumanda kablosu olarak kullanılırlar. Bu kablolar VDE 0472-803'e göre yağa dayanıklıdırlar. Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı, ince çok telli bakır iletkeni olan, PVC numara kodlu damarları bulunan özel PVC iç kılıflı, iç kılıf üzerine kalaylı bakır ekranı olan, yağa dayanıklı dış kılıflı kablolardır. EKRANLI SİNYAL VE KUMANDA KABLOLARI 1. İnce çok telli bakır iletken2. Yarı sert PVC izole 3. Polyester bant 4. Kalaylı bakır örgü ekran 5. PVC dış kılıf Kod: LIYCY 300V Standartlar: VDE 0812-VDE 08.14 Teknik veriler: Çalışma sıcaklığı: -30+70°C, Test gerilimi: 1200V. Min. Kıvrılma çapı: 15*kablo çapı. İzolasyon direnci min: 50km, alev geciktirici. Kullanım alanları: Yüksek elektromanyetik dış etkenlerden korunması gereken ortamlarda, elektronik kontrol sistemlerinde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır. Kablo yapısı: Elektronik tavlı bakır iletkenli olan yarı sert PVC izolasyonlu çok damarlı, grup büküm üzerine ayırıcı olarak polyester bant bulunan, PVC kılıf ve ayırıcı bulunan kablolardır. SİNYAL VE KUMANDA KABLOLARI 1. İnce çok telli bakır iletken2. Yarı sert PVC izole 3. Polyester bant 4. PVC dış kılıf Kod: : LIYY 300V Standartlar: VDE 0812-VDE 0.814 Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: -30+70°C, Anma gerilimi: 300V. Test gerilimi: 1200V. Min. Kıvrılma yarıçapı: 10*kablo çapı. İzolasyon direnci: min.50, alev geciktirici. Kullanım alanları: Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır. Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı, ince çok telli bakır iletkeni olan, PVC numara kodlu damarları bulunan özel PVC iç kılıflı, iç kılıf üzerine kalaylı bakır ekranı olan, yağa dayanıklı dış kılıflı kablolardır. ALÜMİNYUM EKRANLI SİNYAL VE KUMANDA KABLOLARI 1. İnce çok telli bakır iletken2. Yarı sert PVC izole 3. Polyester bant 4. Alüminyum ekran 5. Toprak teli 6. PVC dış kılıf Kod: LIYY 300V Standartlar: VDE 0812-VDE 0.814 Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: -30+70°C, Anma gerilimi: 300V. Test gerilimi: 1200V. Min. Kıvrılma yarıçapı: 10*kablo çapı. İzolasyon direnci: min.50, alev geciktirici. Kullanım alanları: Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır. Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı, ince çok telli bakır iletkeni olan, PVC numara kodlu damarları bulunan özel PVC iç kılıflı, iç kılıf üzerine kalaylı bakır ekranı olan, yağa dayanıklı dış kılıflı kablolardır. DAHİLİ TELEFON KABLOLARI 1. Tavlı veya kalaylı bakır iletken2. Yarı sert PVC izole 3. Polyester bant 10 çift üstü 4. Alüminyum ekran 5. Toprak teli 6. PVC dış kılıf Kod: VDV 250V Standartlar: TS 2814 Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: -30+80°C, Anma gerilimi: 250V. Test gerilimi: 1000V. Min. Kıvrılma yarıçapı: 10*kablo çapı. İzolasyon direnci: min.100 ohm * km, alev geciktirici. Kullanım alanları: Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır. Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı, ince çok telli bakır iletkeni olan, PVC numara kodlu damarları bulunan özel PVC iç kılıflı, iç kılıf üzerine kalaylı bakır ekranı olan, yağa dayanıklı dış kılıflı kablolardır. DAHİLİ SİNYAL KABLOLARI 1. İnce çok telli bakır iletken 2. Yarı sert PVC izole 3. Polyester bant 4. Kalaylı bakır ekran 5. PVC dış kılıf Kod: JY(st)Y 300V Standartlar: VDE 815 Teknik veriler: Çalışma sıcaklığı: -30+80°C, Anma gerilimi: 300V Test gerilimi: 800V. Min. Kıvrılma çapı: 10*kablo çapı. İzolasyon direnci: min.100 ohm * km, alev geciktirici. Kullanım alanları: Elektronik kontrol sistemlerinde sinyal ve bilgi iletişim kabloları olarak kullanılır. Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı, ince çok telli bakır iletkeni olan, PVC numara kodlu damarları bulunan özel PVC iç kılıflı, iç kılıf üzerine kalaylı bakır ekranı olan, yağa dayanıklı dış kılıflı kablolardır. YERALTI TELEFON KABLOLARI 1. Tavlı bakır iletken2. PE izole 3. PE iç kılıf 4. Alüminyum folyo 5. Polietilen dış kılıf Kod: PD-PAP 300V Standartlar: TS 3930 Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: -30+80°C, Anma gerilimi: 300V. Test gerilimi: 1200V. Min. Kıvrılma yarıçapı: 15*kablo çapı. İzolasyon direnci: min.1500 ohm * km. Kullanım alanları: Yeraltı kullanımlı telefon kablosu olarak kullanılır. Kablo Yapısı: Elektrolitik tavlı bakır iletkeni olan Polietilen izolasyonlu çiftler halinde bükülmüş, PE dış kılıfı olan, kılıflar arasında alüminyum folyo bulunan yer altı telefon kablolarıdır. ASKI TELLİ HAVAİ TELEFON KABLOLARI 1. Tavlı bakır iletken2. PE izole 3. Polyester bant 4. Alüminyum folyo 5. Çelik askı teli 6. Polietilen dış kılıf Kod: PD-PAP 300V Standartlar: TS 3930 Teknik veriler: Maximum çalışma sıcaklığı: -30+80°C, Anma gerilimi: 300V. Test gerilimi: 1200V. Min. Kıvrılma yarıçapı: 15*kablo çapı. İzolasyon direnci: min.1500 ohm*km Kullanım alanları: Havai telefon kablosu olarak kullanılır. Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı bakır iletkeni olan polietilen izolasyonlu çiftler halinde bükülmüş, alüminyum folyolu, çelik askı telli, polietilen dış kılıflı havai telefon kablolarıdır. KOAKSİYEL KABLOLAR Kod: RG 58/U Empedans: 50+2 OHM, Bakır örgü, PVC çap: 4.9 mm. Bakır: 1*0.81 mm. Çalışma gerilimi: 2.5 kV. Test gerilimi: 5.0 kV. İzolasyon: Polietilen, Ağırlık:36 kg/km. Çalışma ısısı:-40+70°C Zayıflama:100 MHz:13.1 dB/100 mt~1000 MHz 43.0 dB/100 mt. Kod: RG 58/CU Empedans: 50+2 OHM, Bakır örgü, PVC 5.0 mm. Bakır: 19*0.81 mm. Çalışma gerilimi: 2.5 kV. Test gerilimi: 5.0 kV. İzolasyon: Polietilen, Ağırlık:37 kg/km. Çalışma ısısı:-40+70°C Zayıflama:100 MHz:16.0 dB~1000:52.0 dB 100 mt. Kod: RG 59/U4 Empedans: 75+3 OHM, Bakır örgü, PVC 5.8 mm. Bakır: 1*0.8 mm Çalışma gerilimi: 1.1 kV. Test gerilimi: 5.0 kV. İzolasyon: Polietilen, Ağırlık:41 kg/km. Çalışma ısısı:-40+70°C Zayıflama:100 MHz:9.2 dB~1750:42.0 dB 100 mt. Kod: RG 59/U6 Empedans: 50+2 OHM, Bakır örgü, PVC 5.8 mm. Bakır: 1*0.8 mm. Çalışma gerilimi: 1.1 kV. Test gerilimi: 2.5 kV. İzolasyon: Polietilen, Ağırlık:37 kg/km. Çalışma ısısı:-40+70°C Zayıflama:100 MHz:9.0 dB~1750:40.5 dB 100 mt. Kod: RG 59/U6 Empedans: 50+2 OHM, Bakır örgü, PVC 5.8 mm. Bakır: 7*0.75 mm. Çalışma gerilimi: 5.0 kV. Test gerilimi: 10 kV. İzolasyon: Polietilen, Ağırlık:160 kg/km. Çalışma ısısı:-40+70°C Zayıflama:100 MHz:9.0 dB~1750:40.5 dB 100 mt. KOAKSİYEL KABLOLAR Kod: RG 6/U-4 Empedans: 75+3 OHM, Al-pes bantKI Bakır örgü dış kılıf PVC 7.0 mm. Bakır: 1*1 Çalışma gerilimi: 1.3 kV. Test gerilimi: 3.0 kV. İzolasyon: Polietilen, Ağırlık: 52 kg/km. Çalışma ısısı: -40+70°C Zayıflama: 100 MHz:7.5 dB~1750:30.5 dB 100 mt. İzolasyon: Polietilen Kod: RG 6/U-6 Empedans: 75+3 OHM, Bakır pes bant Bakır örgü, PVC 7.0 mm. Bakır: 1*1 Çalışma gerilimi: 1.3 kV. Test gerilimi: 3.0 kV. İzolasyon: Polietilen, Ağırlık: 57 kg/km. Çalışma ısısı:-40+70°C Zayıflama:100 MHz:6.5 dB~1000:30.0 dB 100 mt. İzolasyon: Polietilen Kod: RG 8/U Empedans: 50+2 OHM, Bakır örgü, PVC 10.0 mm. Bakır: 7*0.9 mm Çalışma gerilimi: 5 kV. Test gerilimi: 10.0 kV. İzolasyon: Polietilen, Ağırlık: 162 kg/km. Çalışma ısısı:-40+70°C Zayıflama:100 MHz:5.9 dB~1000:23.5 dB 100 mt. İzolasyon: Polietilen Kod: RG 11/U-4 Empedans: 75+3 OHM, Al pes bant bakır örgü, PVC 10.0 mm. Bakır: 1*1.5 mm. Çalışma gerilimi: 5 kV. Test gerilimi: 10 kV. İzolasyon: Polietilen, Ağırlık: 98 kg/km. Çalışma ısısı:-40+70°C Zayıflama:100 MHz:4.9 dB~1750:24.8 dB 100 mt. İzolasyon: Polietilen Kod: RG 11/U-6 Empedans: 75+3 OHM, Bakır pes bakır örgü, PVC 10.0 mm. Bakır: 7*0.9 mm. Çalışma gerilimi: 2 kV. Test gerilimi: 5.0 kV. İzolasyon: Polietilen, Ağırlık:104 kg/km. Çalışma ısısı:-40+70°C Zayıflama:100 MHz:4.9 dB~1750:22.0 dB 100 mt. 1. Bakır iletken2. PE izole 3. PVC dış kılıf Koblo yapısı: Elektrolitik tavlı bakır iletkeni olan PE izolasyonlu çiftler halinde bükülmüş 4 çifti olan PVC kılıflı bilgi iletişim kablolarıdır. Kullanım alanları: Bilgi iletişim sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılırlar. IEC11801 1. Bakır iletken2. PE izole 3. Toprak telli 4. Alüminyum bant 5. PVC dış kılıf Koblo yapısı: Elektrolitik tavlı bakır iletkeni olan PE izolasyonlu çiftler halinde bükülmüş 4 çifti olan genel büküm üzerine alüminyum ekran ve toprak teli olan PVC kılıflı bilgi iletişim kablolarıdır. Kullanım alanları: Bilgi iletişim sistemlerinde bağlantı kablosu olarak kullanılırlar. IEC11801 YANGINA DAYANIKLI SİLİKON KABLOLAR (ÖZEL) SİMH FP(FE 180) 0.6 1 kV 1. İnce çok telli bakır iletken 2. Halogen free slikon izole 3. Halogen free slikon dış kılıf Standart: Özel, Çalışma sıcaklığı: -60+180°C. Anma gerilimi: 0.6-1 kV, Test gerilimi: 2000 V, min. kıvrılma çapı: 15* kablo çapı, İzolasyon direnci: min: 200 Gohm*cm, Halogen free IEC-754-1, yangına dayanıklı, düşük duman yoğunluğu. Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı veya kalaylı, ince çok telli bakır iletkeni olan, özel halogen free slikon kauçuk izolasyonlu çok damarlı yüksek ısıya ve yangın şartlarına dayanıklı özel halogen free slikon kauçuk dış kılıflı kablolardır. Kullanım alanları: Yaygın alarm sistemlerinde, yangın şartları altında, yangın halinde çalışması gereken cihaz ve makinaların kumanda ve beslemesinde, havalandırma sistemlerinin basleme kablosu olarak, kablonun yangın esnasında zehirli gaz çıkarmasının istenmediği ortamlarda kullanılır. YANGIN ALARM KABLOLARI (ÖZEL) (ÖZEL) Sİ-JEH(St)H(FE 180) 250 V 1. Mono iletken 2. Halogen free slikon izole 3. Toprak teli 4. Ayırıcı 5. Alüminyum ekran 6. Halogen free dış kılıf Standart: Özel, Çalışma sıcaklığı: -60+180°C. Anma gerilimi: 250 V, Test gerilimi: 800 V, min. kıvrılma çapı: 15* kablo çapı, İzolasyon direnci: min: 100 ohm*km, Halogen free IEC-754-1, yangına dayanıklı, düşük duman yoğunluğu. Kablo yapısı: Elektrolitik tavlı veya kalaylı, ince çok telli bakır iletkeni olan, özel halogen free slikon kauçuk izolasyonlu çok damarlı yüksek ısıya ve yangın şartlarına dayanıklı özel halogen free slikon kauçuk dış kılıflı kablolardır. Kullanım alanları: Yaygın alarm sistemlerinde, yangın şartları altında, yangın halinde çalışması gereken cihaz ve makinaların kumanda ve beslemesinde, havalandırma sistemlerinin basleme kablosu olarak, kablonun yangın esnasında zehirli gaz çıkarmasının istenmediği ortamlarda kullanılır. HALOGEN FREE BESLEME KABLOLARI VDE 276-604 (N)2XH 0.6 1 kV 1. Tek veya çok telli bakır iletken 2. Halogen free slikon izole 3. Özel dolgu 4. Halogen free dış kılıf Standart: Özel, Çalışma sıcaklığı: -30+90°C. Anma gerilimi: 0.6-1.0 kV, Test gerilimi: 2.5 V, min. kıvrılma çapı: 15* kablo çapı, İzolasyon direnci: min: 100 ohm*km, Halogen free, yangına dayanıklı, düşük duman yoğunluğu. Kablo yapısı: Elektrolitik tek veya çok telli iletkeni olan, halogen free dış kılıflı besleme kablolarıdır. Kullanım alanları: Yaygın sonucunda kablonun yanmasından dolayı çıkabilecek zehirli gazların ve dumanların insan sağlığını etkileyebileceği ortamlarda besleme kablosu olarak kullanılır. |
![]() |